Replies: 4 comments 24 replies
-
Versuch mal Port 502 statt 8234. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe jetzt ein USR W610 dran hängen mit einem Adapter von RS232 zu RJ45. Dann gehe ich mit dem Netzwerkkabel von dem Adapter zu der Trovis. Der USR W610 hat noch etwas mehr Einstellungen, aber ich bekomm es immer noch nicht hin, dass Daten übertragen werden. In ioBroker steht die Verbindung auf true, aber die Holdings bleiben leer. Das Gleiche bei Home Assistant. Soll ich hier mal die Einstellungen der 610 posten? Vielleicht sieht man dann den Fehler. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Leute ich werd verrückt, die Heizung spuckt Werte aus. Danke für eure Hilfe! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
Danke für dieses tolle Projekt!
Ich besitze eine 5573-0003 und bekomm sie einfach nicht zum laufen. Weder mit ioBroker noch mit Home Assistant.
Mein Nachbar hat die gleiche Anlage aber mit einem anderen Umsetzer. Er hat mir sogar sein HA Setup geschickt, welches ich fast 1:1 so übernehmen kann. Von dem DR302, habe ich auf der RX LED ein Dauerleuchten und auf dem TX ein Blinken. Ich gehe davon aus, dass beide blinken sollten? Danke für eure Hilfe, im Anhang findet ihr noch die Einstellungen aus dem Umsetzer. Unten werde ich auch noch ein Ausschnitt aus HA einfügen.
name: modbus_hub
type: tcp
host: 192.168.178.141
port: 8234
delay: 0
message_wait_milliseconds: 30
timeout: 0.25
sensors:
- name: "Aussentemperatur"
unique_id: Aussentemperatur
device_address: 247
address: 9
scan_interval: 60
input_type: holding
data_type: int16
scale: 0.1
offset: 0
device_class: temperature
state_class: measurement
unit_of_measurement: °C
- name: "Heizung Vorlauf"
unique_id: HeizungVorlauf
device_address: 247
address: 12
scan_interval: 60
input_type: holding
data_type: int16
scale: 0.1
offset: 0
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions