Betriebsart Rk1 (40106) auf den Wert 2 (Stand By) setzen sollte es tun. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das hat mich noch etwas beschäftigt: Was, wenn ich eine Automatik (wie Tag/Nachbetrieb) außer Kraft setze, und dann meine externe Steuerung ausfällt? Der Trovis 5573 (und vermutlich auch die anderen) haben dafür den Parameter "Leitsystemüberwachung" CO6 -> F07 - 1: Wenn 30 Minuten lang keine Modbus-Kommunikation erfolgt, werden alle Ebenenbits auf "autark" zurückgesetzt. Ich habe das gerade auch mal ausprobiert und den manuellen Tagbetrieb aktiviert. Dann habe ich mein Modbus-Interface abgeschaltet. Nach 30 Minuten war wieder das automatische Zeitprogramm aktiviert. Ich würde daher das Setzen von "CO6 -> F07" auf 1 zur Aktivierung der Leitsystemüberwachung als "best practice" ansehen, sobald ich etwas regelgesteuert von außen verändere. @Tom-Bom-badil: Hast Du Dir schon einmal überlegt, solche Fragen irgendwo zusammenzufassen? Für mich war es z. B. nicht automatisch klar, wie ich mit den verschiedenen oben beschriebenen Parametern umgehen muss, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Auch ist die Frage, ob man die Schlüsselzahl senden muss, immer wieder unklar. In diesen Fällen (Tag/Nachtbetrieb, Tag/Nacht-Solltemperatur) war das bei mir nicht notwendig. Aber ich habe auch den Drehregler nicht deaktiviert... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hat es jemand geschafft oder weiss jemand wie ich den Heizkreislauf stoppen kann? Umwälzpumpe aus und Stellventil auf 0% zu fahren? Wie ich es an der Trovis von Hand mache verstehe ich. Über Modbus wäre es dennoch schöner.