Mit dem Problem kann ich Dir leider nicht helfen, habe nur eine einfache Anlage 1.0. Ich benutze allerdings auch einen Elfin EW10A und habe damit kein Firmware-Update hinbekommen (siehe #6 (comment)). Es wäre toll, wenn Du die Details Deiner Konfiguration auch in den Thread eintragen könntest. Evtl. gibt es noch Einstellungen, die ich anders machen muss. Oder es liegt doch nur an der bescheidenen Wifi-Empfangsstärke im Heizungsraum. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Das ist typisch, wenn die Reglereinstellungen zurückgesetzt wurden. "Nur Rk1" ist Anlage 1.0, die Werkseinstellung. Das würde auch erklären, warum Du die Einstellungen erneut hochladen musstest.
Leider nicht. Anlage 4.1 läuft auf einer Trovis in einer Pewo-Anlage in der näheren Verwandtschaft. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da einen gemischten und einen ungemischten Kreis hinter dem Wärmetauscher, die per separaten Pumpen gespeist werden (zuzüglich WW). Erwarten würde ich eigentlich, dass für WW das Stellventil in Rk1 (=primär) auf 100% gefahren wird (Werkseinstellung) und die beiden Pumpen für Hk1 und Hk2 abgeschaltet werden, um nicht die hohen WW-Vorlauftemperaturen in die Heizkreise zu geben. Dafür wird dann die SLP eingeschaltet. Dass er stattdessen vorn zumacht, ist wirklich komisch ... /tom |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ein downgrade auf Firmware Version 2.32 ist nicht möglich? Wenn es da wieder funktioniert würde ich erstmal das bleiben bis zu der v3.05 von Samson im Releaselog die Änderungen beschrieben sind |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@mattt3 gibt es von deiner Seite Neuigkeiten zur Version 3.05? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
ich habe eine Trovis 5573.
Hardwareversion 131
Anlage 4.1
Firmwareversion neu: 3.05
Firmwareversion alt: 2.32
Die Trovis kann ich mit der seitlichen Buchse ansprechen, sowohl über USB-Adapter als auch mit EW10A Seriell-Wifi Adapter.
Ich habe mittels Bootmanager und USB ein Firmwareupdate gemacht.
Das lief erfolgreich durch. Die neue Version wird angezeigt und steht im Register.
Nach dem Update musste ich die alte Konfiguration (vor dem Update gesichert) wieder aufspielen, weil die Trovis nur noch RK1 auf dem Display angezeigt hat und nichts weiter gemacht hat.
Alle Werte habe ich mit Trovis-View ausgelesen und verglichen, stimmen überein.
In Trovis-View V4.89 kann ich nur maximal V3.02 auswählen, habe ich erst zu spät gesehen. Auslesen funktioniert, Trovis-View konvertiert die Version.
Problem ist jetzt: Sobald die Speicherladepumpe einschaltet, weil die Speichertemperatur gefallen ist, regelt Trovis RK1 auf 0, macht also primär den Vorlauf zu.
Wenn ich Register "Vorlaufsollwert Rk1 (CL116)" anschaue, ändert sich beim Einschalten der SLP der Sollwert auf 5°C.
Im Handbetrieb kann ich die Ventile öffnen, dann wird auch der Speicher geladen.
Habt ihr Ideen zur Behebung? Warum wird der RK1 Sollwert auf 5°C gesetzt?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.