Replies: 1 comment
-
Bei den Pins kann ich nur raten - vermutlich 1+8. RS485 oder 232 ist auf der seriellen Seite egal, es muss natürlich die passende Schnittstelle bzw der passende Adapter sein - hier halt 485. Siehe hier. Viel Erfolg! /tom Edit: Gerade nochmal nachgesehen - es gibt eine bestehende 5578-Anbindung über RS232. 1 TxD, 2 RxD, 8 GND. Siehe hier. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
0 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
-
Der Trovis 5578 Regler hat genau eine RJ45 Buchse an der Rückseite des Gerätes. Die hier im Wiki beschriebene Verbindung mittels USR-232-E2 funktioniert nicht, die Buchse scheint keine RS232 Schnittstelle zu sein. Fehlersuchergebnis: An den beschriebenen Pins für +5V und GND liegt keine Spannung an.
Im Handbuch kommt der Begriff RJ-45 genau einmal vor, mit folgendem Text:
Optionale Schnittstellen Modbus-Schnittstelle RS-485 für Zweileiterbus mit Kommunikationsmodul RS-485
(Modbus RTU-Protokoll, Datenformat 8N1, Anschlussbuchse seitlich RJ-45).
Das seitlich ist hoffentlich nur ein Fehler im Handbuch, die Buche ist wie gesagt auf der Rückseite.
Nun ergeben sich 2 Fragen:
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions