Modbus: SAE liefert nur "0" an SHM #255
Replies: 3 comments 5 replies
-
Du hast bei |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich würde nicht die Leistung abfragen, sondern den Zählerstand. Das ist genauer! Ich habe mal kurz in die Doku zum SDM630 geschaut, das sind dieselben Register wie bei meinem SDM72. Insofern kannst Du einfach meine Einstellungen verwenden: |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Was heißt denn "stark verzögert"? Der SAE fragt den Zählerstand alle 60s ab und berechnet daraus den Zählerstand. Der SHM fragt die Leistung beim SAE ebenfalls alle 60s ab, d.h. die angezeigte Leistung im Sunny Portal sollte max. 1-2 Minuten hinterherhängen. Vielen Dank für den Beitrag via Paypal :-) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
nach unzähligen Versuchen hoffe ich auf eine Idee in diesem Forum.
Ich nutze einen SDM630 3-Phasen Zähler mit ModBus an einen Raspi3 mittels mbusd. Die Abfrage mit mbpoll liefert auch schöne Werte, zB. hier:
Dieselbe Registeradresse liefert im SAE nur den Wert "0" an den SHM. Auch habe ich bei den Einstellungen für Zähler nicht die Option "Byte-Reihenfolge" zur Verfügung, wo ich - lt. Anleitung - "Big Endian (Standard)" ausfüllen könnte. Keine Ahnung, ob das einen Einfluss hat.
Freue mich jedenfalls über jeden Tipp!
Vielen Dank u. einen schönen Abend